2015년12월9일

글로벌 터치패널 전문기업

의뢰: 품질검사소내 터치패널 최종 검품시 애러 발생

환경조사: 인접한 연구소내 각종 테스트 장비의 전자파발생 현황 조사와 테스트랩 자체의

              전자파 shielding 현황

전자파측정: 최고 1.5mG 자기장이 검출되나 검사소내 인접 구역은 0.6mG로 2배 정도의 차이가 발생

결론:  전자파차단 텐트나 쉴딩룸이 현실적인 대안이나 검사작업공정상 어려움과 고비용 투자