subject 대규모 태양광설비 전자파노이즈 비교 측정 사례-쉴드그린 전자파,어싱 기술
writer (주)쉴드그린 (ip:)
  • date 2023-06-02 22:50:12
  • recom 추천하기
  • hit 42
  • point 0점

본 전자파측정은 쉴드그린에서 2차례 전자파측정을 진행했었던 현장의 전자파장애를 해결하기 위한 비교측정입니다.

대기업 대규모 제조사업장의 임직원전용 주차장 지붕형 태양광설비가 시공된 현장입니다.

태양광 패널과 접속반 아래에 주차한 차량의 자동차와 스마트키 근접인식장애가 발생하여 원인을 파악해 가는 과정에서 비교 측정을 실시한 사례입니다.


경기테크노파크에 설치된 주차장 지붕형 태양광설비 운용 현장의 전자파 측정과 스마트키 인식 장애여부를 점검하는 과정을 공유합니다.

전자파장애을 해결하기위해 서로 경험과 기술을 공유하면 좋겠습니다.


1.전자파 장애 확인된 사업장

 공단내 위치한 대기업 대형 제조사업장내 임직원 주차장내 전반적인 구역내에서 장애 관측됨


2.태양광 설비

주차장 지붕을 덮은 형태이며,일정간격으로 구조 지주외부에 전력선 배선

제조사업장 분전설비 구역에 설치된 인버터를 통해 계통연계된 현장


3.전자파 장애 유형

-스마트키내  LF(저주파 대역) 수신 모듈 감지 장애

-RF 송신 장애 없음

-자동차 키를 휴대한 차주가 자동차 접근시 차량에서 스마트키를 인힉하지 못하여 자동잠금해제나

도어손잡이 터치 잠금해제가 되지 않거나 해제가 불안정한 상태 반복.

 -장애구역: 접속반 아래를 포함 전체 태양광설비 구역내 

-장애주파수 및 측정기 측정 주파수:  125KHz / 2KHz~1MHz


4.본 블로그 비교 측정 현장(경기테크노파크) 및 평가

-경기테크노파크 주자장 지붕형 태양광설비

-장애관측: 정상주차시 관측되지 않음

                  장애 확인을 위해 접속반이 위치한 구조 기둥 아래 주차시 장애 관측됨

-장애구역: 접속반함 아래 일부 구역

-장애주파수 및 측정기 측정 주파수:  125KHz / 2KHz~1MHz

-제조시설-대기업 장애 관측현장과 제조시설 규모 비교: 약3% 미만으로 추정됨.